8 hours ago, kappa7 said:

Wel ff een lastig dingetje overigens.

Om de eindversterkers aan te schekelen moet ik eerst de groep vrij maken, dan rustig stuk voor stuk de eind trap In schakelen en dan de rest weer aan.

Elke eind trap heeft een 1000VA ringkern die eerst even tijd nodig heeft om te machnetiseren dit vraagd een hele hoge inschakel stroom.

Als ze eenmaal onder spanning staan gaat het gewoon goed.

Worden ze niet gebruikt dan gaan ze vanzelf naar stanby en weer aan als het nodig is.

Deze schakeling lijkt prima te werken.

 

Mooi spul Kappa (Y)

 

Ja, versterkers met een 1000VA trafo en dikke beker elco's weten wel raad met je groepenkast als er geen inschakel vertraging in zit.

supercharger_inside_1_ftp.gif

122609_22e15008368d480b84be48004e05b2fd.

Link to comment
Share on other sites

Ik heb wel eens een Audio Research solid state eindversterker gehad die zei HMMmmmm bij het inschakelen en het licht knipperde🤭

De Krell die ik nu heb maakt absoluut geen geluid of laat het licht knipperen bij inschakelen.

 

Seoman een oud forumlid hier heeft een hele schakelkast gebouwd met timers, relais en softstarters om al zijn MF tonnetjes(9 geloof ik) in te kunnen schakelen.

Link to comment
Share on other sites

Als ze blijven dan zal zal ik een aftakking maken naar de groep waar de airco hier op zit.

Dis is een 25A groep en is eigenlijk alleen nodig vanwege de opstart stromen van de airco zelf.

Dit kan prima gedeeld worden met de audio groep.

En er zit wel al een opstart vertraging in de versterker, dat moet wel anders zou de stop er gelijk al uit vliegen bij het opstarten van de eerste versterker.

Vermoedelijk moet er een iets hogere weerstand in om de start stroom wat te verlagen.

Na het opstarten wordt deze weestand weer overbrugd met een relais.

Althans zo hoort het in een goed ontwerp.

Zie hier onder hoe dat kan werken.

170462-050-94-original-170462-uk-figure-

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Members
12 hours ago, kappa7 said:

Dis is een 25A groep en is eigenlijk alleen nodig vanwege de opstart stromen van de airco zelf.

 

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb dat thuis geprobeerd voor de airco's aldaar, mag wettelijk blijkbaar niet, en ik heb ook kantoor geprobeerd een 20A groep te krijgen voor de Krell KMA 160 mono's, ook niet officieel te doen (verzekering bla, bla, bla). Het staat zelfs in de manual dat er een 20A groep nodig is, maar ook daar heeft de verzekering lak aan. Die krengen hebben een 2kVa trafo per kast, de ingangsvertraging is voor een 16A groep nog steeds te krap bemeten. Mijn techneut is nu een dedicated stekkerblok voor de Krell's aan het bouwen met per inlet een schakelaar en een grote vertrager om dat op te lossen, gewoon een 20A of 25A groep was zo veel eenvoudiger geweest...

Link to comment
Share on other sites

Vroeger maakte Plitron extra zware toroids (dus met meer ijzer, heb begrepen dat dat minder inrush current geeft), die waren ruim het dubbele gewicht van bv een standaard Amplimo.

Ik zie ze echer niet meer op hun site staan.

 

Ik heb overigens best wel een gelezen over een diy verstrekers met een 2 KVA trafo (meen HT forum). Vraag me af wat ze gebruikte (is lang geleden)

Link to comment
Share on other sites

30 minutes ago, Arden said:

Ik heb dat thuis geprobeerd voor de airco's aldaar, mag wettelijk blijkbaar niet, en ik heb ook kantoor geprobeerd een 20A groep te krijgen voor de Krell KMA 160 mono's, ook niet officieel te doen

 

Dat begint er waarschijnlijk mee dat je hoofdaansluiting niet van het juiste type is. Dus hoofdaansluiting laten opwaarderen, dan vervangen wat nodig is. Netwerkkosten vliegen ineens omhoog. Kost waarschijnlijk maanden voor je het krijgt.

Mijn bedrijfsaansluiting heeft 7 maanden geduurd. Hele grote gasmeter, alleen voor piekverbruik als er twee 90 kW branders aan gaan.  Electra is gelukkig "normaal". Water, ook een grotere aansluiting, maar de waterleverancier knijpt domweg de hoofdtoevoer voor de hele straat en levert maar de helft., Laat je wel voor de extra grote aansluiting betalen.

 

Was het niet Aaron met die grote obelisken als versterkers die aan de drie fasen aansluiting moesten?

Edited by Seed7
Link to comment
Share on other sites

In het ene topic gaat het over milieu en besparing. Hier gaat het over groepen van 25A. Voor een paar versterkers.

 

Een audiokennis had een paar Mark Levinson eindversterkers gekocht. van die grote towers. Ik weet niet meer wat hij moest bijbetalen, maar het was zo veel, dat hij de versterkers toch maar helemaal uit zet. En dan donderdag pas weer op standby, om in het weekend te kunnen luisteren. Die dikke versterkers doen er kennelijk ook nog eens extra lang over om "op klank" te komen.

 

Hier, 15W per eindversterker, gewoon wanneer hij aan staat. met muziek spelen nauwelijks meer. En nog 24 dB dB in reserve.

 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Arden said:

 

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb dat thuis geprobeerd voor de airco's aldaar, mag wettelijk blijkbaar niet, en ik heb ook kantoor geprobeerd een 20A groep te krijgen voor de Krell KMA 160 mono's, ook niet officieel te doen (verzekering bla, bla, bla). Het staat zelfs in de manual dat er een 20A groep nodig is, maar ook daar heeft de verzekering lak aan. Die krengen hebben een 2kVa trafo per kast, de ingangsvertraging is voor een 16A groep nog steeds te krap bemeten. Mijn techneut is nu een dedicated stekkerblok voor de Krell's aan het bouwen met per inlet een schakelaar en een grote vertrager om dat op te lossen, gewoon een 20A of 25A groep was zo veel eenvoudiger geweest...

Laat je toch een 2e groep aanleggen. Moet je wel een nieuwe buis of kabel laten aanleggen, want 2 groepen in 1 buis mag niet.... Is helemaal geen overbodige luxe met als dat buizen en class-A geweld daar bij jou.😃...

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Arden said:

 

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb dat thuis geprobeerd voor de airco's aldaar, mag wettelijk blijkbaar niet, en ik heb ook kantoor geprobeerd een 20A groep te krijgen voor de Krell KMA 160 mono's, ook niet officieel te doen (verzekering bla, bla, bla). Het staat zelfs in de manual dat er een 20A groep nodig is, maar ook daar heeft de verzekering lak aan. Die krengen hebben een 2kVa trafo per kast, de ingangsvertraging is voor een 16A groep nog steeds te krap bemeten. Mijn techneut is nu een dedicated stekkerblok voor de Krell's aan het bouwen met per inlet een schakelaar en een grote vertrager om dat op te lossen, gewoon een 20A of 25A groep was zo veel eenvoudiger geweest...

Gewoon zelf mn groepenkast bouwen en plaatsen.

Wel natuurlijk weten wat je doet en in dit geval was voor de airco een 25A groep gespecificeerd en dat heb ik over genomen.

Daarbij wel rekening houden met de selectiviteit en die is afhankelijk van de volgende zekering.

Die moet minstens twee waardes hoger liggen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Op kantoor is het nu in ieder geval getackeld met die ingangs-vertragers in een stekkerblok gebouwd (zie je morgen wel).

Ik heb trouwens een 63A hoofdschakelaar, maar het mag gewoon niet van de verzekering. Punt. Maar nogmaals, opgelost. Het was ook alleen voor het aanzetten, in gebruik trkken ze maar 2A, alleen niet met opstarten.

 

Ik denk dat ik datzelfde foefje maar ga uithalen voor de Airco's thuis...

Link to comment
Share on other sites

  • Members
56 minutes ago, Roots said:

Klopt niet...Volgens mij trekt de KMA160 900Watt per stuk.....Komt ook beter overeen want mijn FPB200C trekt 1700Watt.

 

Hans ik stook met gemak mijn woonkamer 2 graden warmer na een paar uur luisteren😁


Geen idee, ze leveren opgegeven 1250 Watt in Klasse A bij 1 Ohm, gemeten zelfs 1400 Watt. Of het dan nog echt Klasse A is, ik weet het niet, maar het blijft leuk, op de ene verdieping met kilowatten draaien, op de andere verdieping hetzelfde met een Watt of 5.

 

Ik hou wel van uitersten...

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Arden said:


Geen idee, ze leveren opgegeven 1250 Watt in Klasse A bij 1 Ohm, gemeten zelfs 1400 Watt. Of het dan nog echt Klasse A is, ik weet het niet, maar het blijft leuk, op de ene verdieping met kilowatten draaien, op de andere verdieping hetzelfde met een Watt of 5.

 

Ik hou wel van uitersten...

Nice B)

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Hans van Liempd said:

In het ene topic gaat het over milieu en besparing. Hier gaat het over groepen van 25A. Voor een paar versterkers.

Tuurlijk die zonnepanelen liggen er niet voor niets.

Gewoon opstoken die handel.

En wat ik niet gebruik leveren we gewoon netjes terug.

En verder is het gewoon een gas besparende maatregel.

Het stoken op stroom gaat gratis en gas moet ik inkopen.

Link to comment
Share on other sites

Vandaag lekker veel platen aan het draaien en ik zit vol op te genieten.

Ik krijg wel steeds meer zo iets als van dat ze mogen blijven maar helemaal er uit ben ik nog niet.

Ze doen namelijk best wel veel goed.

Zo is de controle super en de dynamiek dik in oorde.

De plaatsing en het 3D plaatje is er zeker.

De verfijning daar in zou vast nog beter kunnen maar zal je waarschijnlijk bij een klasse A bak uit komen.

 

Ik twijfel nog even lekker verder.